# Ventilasjon aggregat brudd N-leder

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/ventilasjon-aggregat-brudd-n-leder/2907>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [september 14, 2020, 8:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/ventilasjon-aggregat-brudd-n-leder/2907 "2020-09-14T08:59:42Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 14, 2020, 8:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/ventilasjon-aggregat-brudd-n-leder/2907/1 "2020-09-14T08:59:42Z")

</div>

Hei

Vi har fått levert et ferdig kompakt med automatikk. Sikringene inni dette er 1 polig sikring uten brudd på N-leder. Reglene slik jeg ser det er klare. Men leverandøren viser til diverse sertifikater (maskin sikkerhet/EU erklæring osv) + at dette selges i hopetall her i Norge.., (aldri hatt noen problemer tidligere).. Aggregatet er produsert i Sverige. Vår leveranse fra hovedtavla er 400V, 32A med 4 polig brudd

Kan de på noen måte greie å få dette godkjent i Norge? Eventuelt er det noe vi kan gjøre annet en å reklamere?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 14, 2020, 10:08am UTC](https://forum.trainor.no/t/ventilasjon-aggregat-brudd-n-leder/2907/2 "2020-09-14T10:08:16Z")

</div>

Dette er avklart av DSB, fra side 7 i Elsikkerhet 73; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.

For Norge (og Frankrike) gjelder også at N-leder skal kunne frakobles ved elektrisk arbeid i maskinen. Dette kan løses med 4-polt hovedbryter.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 14, 2020, 9:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/ventilasjon-aggregat-brudd-n-leder/2907/3 "2020-09-14T09:39:51Z")

</div>

Det er ikke lov til å brudd PEN leder, men 3P+N (med senere N utkobling) ofte kan man finne.