# Ventntilere varm tavle

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/ventntilere-varm-tavle/2948>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [august 18, 2020, 1:09pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ventntilere-varm-tavle/2948 "2020-08-18T13:09:46Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [august 18, 2020, 1:09pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ventntilere-varm-tavle/2948/1 "2020-08-18T13:09:46Z")

</div>

hei, har en dobbel gulvtavle med store frekvensomformere og annet som avgir mye varme. Er jo branntettet rundt kabler inn til tavle. Men hvordan event få på ventil og vifte på en slik tavle. Spesialtstyr som lukker seg ved brann? Eller hva sier forskriftene.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 19, 2020, 6:13am UTC](https://forum.trainor.no/t/ventntilere-varm-tavle/2948/2 "2020-08-19T06:13:24Z")

</div>

Dette avhenger av om tavlen er egen branncelle eller ikke.

Hvis ikke kan det lages ventilasjonsåpninger oppe og nede i tavlefront, så lenge disse tilfredsstiller aktuelt krav til IP-grad (IP2XB for sakkyndige og instruerte, eller IP2XC for usakkyndige).

Du bør avklare med tavleleverandøren, eller en annen tavleprodusent dere har kontakt med.

Er tavlen egen branncelle må løsning avklares med tavleprodusent.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [august 18, 2020, 1:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ventntilere-varm-tavle/2948/3 "2020-08-18T13:12:51Z")

</div>

rettelse: Ventilere