Hei. På forhåndsmelding får jeg opplyst ik3max og ik2min (0.80kA/0,50kA), cos phi 0,95/0,96.
Får også opplyst "Jordslutningsstrøm i IT system"= 200mA.
Kan jeg anta at denne jordslutningsstrømmen er maks strøm eller min strøm?
Hei. På forhåndsmelding får jeg opplyst ik3max og ik2min (0.80kA/0,50kA), cos phi 0,95/0,96.
Får også opplyst "Jordslutningsstrøm i IT system"= 200mA.
Kan jeg anta at denne jordslutningsstrømmen er maks strøm eller min strøm?
Esmokra har rett.
Eg meiner den er dimensjonerande både for jordfeilbrytar og jordelektrode. Du kan jo spørr netselskap?