I gammelt bygg (1990) som har IT-anlegg med ringjord på 25mm2 og nyere bygg fra 2004 som har TN- anlegg ligger det en ringjord på 25mm2.

Hvilke krav stilles til jordingssystemet og overgangsmotstanden for de to systemene og hvordan verifisere det mot da FEB 88 og Nek:400:2002?

jeg har lite kunnskap om disse bøkene og tar gjerne tips.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 13, 2022, 6:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/verifisiering-av-jordingssystem/1969/2 "2022-01-13T06:58:01Z")

</div>

For gammelt bygg gjelder § 406 i FEB 1988: Maksimal berøringsspenning er 50 volt. Alternativt hurtig og automatisk utkobling, det vil si jordfeilvern.

For bygg fra 2004 er det ikke krav til overgangsmotstand for jordelektrode.