Fra NEK 400:2006/2010/2014/2018 har det vært krav om beskyttelse av faseledere (NEK 400-4-43).

Sikringer med vern i den ene fasen i et IT-nett er ikke i samsvar med NEK 400. Sikring på bilde kan kun benyttes i TN-nett med gitte krav.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 22, 2022, 1:53pm UTC](https://forum.trainor.no/t/vern-i-begge-faser-it-nett/1856/2 "2022-03-22T13:53:54Z")

</div>

Det er dessuten en sterk anbefaling om å ikke benytte 1+N i TN-installasjoner i Norge, om det ikke er jordfeilvern på kursen.

Følgende er beskrevet i avsnitt 431.4.3.1 i NEK 400:2018:VEILEDNING 1 - I énfase TN-systemer anbefales det sterkt å benytte topolt overbelastningsvern hvor både faseleder og nøytralleder beskyttes og kobles inn og ut samtidig. Dette gjelder ikke dersom kursen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 22, 2022, 1:00pm UTC](https://forum.trainor.no/t/vern-i-begge-faser-it-nett/1856/3 "2022-03-22T13:00:07Z")

</div>

Hei. Er dette et spørsmål? Vern 1+N er ikke tillatt benyttet i et TN spenningssystem.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 22, 2022, 1:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/vern-i-begge-faser-it-nett/1856/4 "2022-03-22T13:04:11Z")

</div>

Hei. Ja. Det var med et bilde, men ser at dette kom ikke med i innlegget.

For å formulere det enkelt... Det er ikke lov å benytte jordfeilautomater som er 1+N i et IT nett?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 22, 2022, 1:05pm UTC](https://forum.trainor.no/t/vern-i-begge-faser-it-nett/1856/5 "2022-03-22T13:05:53Z")

</div>

Hei igjen

«mente ikke tillatt i IT spenningssystem«

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 22, 2022, 1:10pm UTC](https://forum.trainor.no/t/vern-i-begge-faser-it-nett/1856/6 "2022-03-22T13:10:58Z")

</div>

Ja. Du kan benytte 1+N kun i TN spenningsystem. Jordfeilautomater med vern i begge faser kan benyttes både i IT og TN.