Hei!

Det ønskes installert ABB Select I/O utstyr, i sone 2. på en prosess-plattform, offshore.

Forhøyet sikkerhet er et internt krav, og det ønskes at utstyret skal kunne være spenningsatt ved hendelser/utslipp, og derfor skal tilfredsstille sone 1.

Sertifikatet for dette utstyret har spesielle betingelser for sikker bruk, som det kan det kan stilles spørsmål ved, om det er egnet i noen soner.

Fra produsentens, declaration of conformity, ABB 3BSE090601X:

"? The Select I/O components have plastic housings that can be electrostatically charged. This danger must be indicated by a warning label."

Sertifikatsreferansen er : TUV CY 21 ATEX 026514 X

Er det noen som kan vurdere om dette er i henhold?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [august 29, 2022, 12:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/vurdering-av-ex-merking-select-i-o/1672/2 "2022-08-29T12:40:47Z")

</div>

Dette er veldig vanlig, og tillatt. Antageligvis er det plastoverflater, eller andre ikke ledende overflater som har større overflateareal enn det som er tillatt i IEC 60079-0, dermed overlater de til bruker å ikke gni på disse overflatene med noe som kan gi statisk oppladning/ utladning som kan være en tennkilde.

---