Hei

I Nek 399 6.11.9.1 står det at en kan koble til under fordelinger og andre store laster direkte i grense skapet.

Har eg forstått det rett da at vis en bruker kombinert KV/OV Neozed sikringer fra eks cenika, så kan en bare montere opp en sikring rett etter måler og gå ut med kabel til El-bil lader uten og bruker utvidet 399 skap med eget felt for underfordeling?

Går solcelle anlegg også under kategorien andre store laster?

Ja, avsnitt 6.11.9.1 åpner for en løsning som du beskriver.