712.537.2 Frakobling for vedlikehold

Brytere som er beskrevet i 712.537.2 for frakobling av solcelleomformer for vedlikehold på AC og DC side. Er det krav til at disse bryterne skal være i et ikke brennbart materiale eller plasseres på ett ikke brennbart underlag?

712.421.102 gjelder for alle DC solcelle-koblingsapparater. Også for 712.537.2 som du henviser til.

Og med tanke på antall branner som har vært i DC-brytere så ville jeg uten tvil valgt en kapsling av metall.

For AC-siden kan du ha en vanlig servicebryter, men bør ha litt god margin på strømstyrken, da det er langvarig belastning

Et tilleggsspørsmål om brytere for vedlikehold: Kan kurssikring for omformer defineres som godkjent frakoblingsutstyr på AC side eller må det monteres egen AC lastskillebryter i nærheten av omformer?

Plassering av sikkerhetsbrytere (eventuelt bruke kurssikring, med låsefunksjon, som sikkerhetsbryter) bør vurderes ut fra bruken av disse. Det er stor forskjell på en solcelleinverter og en høvel på ett sagbruk. Høvel må kanskje rengjøres daglig, mens solcelleinverter skal kanskje bare betjenes hvert 3. år. Høvelen har da et mye større behov for en sikkerhetsbryter som er lett å betjene, og kanskje har ikke personell som skal betjene denne tilgang til tavlerom etc... Det er derfor svært hensiktsmessig med en sikkerhetsbryter i umiddelbar nærhet.

Jeg mener at det er ingen problem å bruke kurssikring for å oppnå sikker utkobling av solcelleinverteren.

Men du må i risikovurderingen sørge for at det er mulig for neste mann å låse av sikringen. Det kan f.eks gjøres ved å legge igjen låse-utstyr som passer til den aktuelle automaten/effektbryteren.

Takker for oppklarende svar !