AFA for testing i tavleverksted

Hei

Vi er et verksted som bygger kontrolltavler for kraftverk. En del av sluttprøvingen innebærer arbeid nær spenningsførende deler (lavspent). Tavlene eies i prinsippet av oss før de sendes sluttkunde. Er det da vår eier evt daglig leder som har ansvar for å utpeke AFA?

I henhold til § 3 i FSE er det eier av virksomheten, og eier/driver av anlegget, som er ansvarlig for forsvarlig utførelse av aktiviteter som reguleres av forskriften.Eier/driver skal utpeke driftsansvarlig, og om virksomheten har ansatt elektrofagpersoner bør driftsansvarlig utpekes blant disse.

Videre beskriver normen til forskriften, NEK EN 50110-1 punkt 3.4.1, hva som reguleres: Enhver form for elektrisk eller ikke elektrisk aktivitet hvor det er mulighet for elektrisk fare.Hvis dere har ansatt elektrofagarbeidere i virksomheten skal driftsansvarlig utpeke AFA blant disse. Ellers skal det ikke utpekes AFA, ref. veiledningen til § 6 i FSE: AFA skal oppfylle relevante krav i FEK (kvalifikasjonsforskriften).

Mangler dere elektrofagarbeidere i virksomheten bør det likevel være ansvarliggjort personell som leder sluttprøvingen nær spenningsatte deler. Dette bør fremgå av virksomhetens IK-system i form av en instruks, samt relevante prosedyrer/rutiner.