I en armatur med metall chassis, isolasjonskkasse I, og gjennomkobling L1, L2, L3 og N fra venstre til høyre side, er det kun lagt lask fra hurtigkoblinger på begge sider og inn på chassis. Ingen seperat jord leder, fordi chassis skal brukes som jord. Etter min mening bør det også være seperat jordleder, i tillegg til faselederene.
Har prøvd å finne noe om dette i NEK EN IEC 61535:2019 og NEK400 uten hell.
Kan noen veilede meg?
Dette er slik beskrevet i avsnitt 543.2.2 i NEK 400:2022:
Der installasjonen inneholder utstyr med metallisk kapsling, for eksempel
lavspennings fordelingstavler (se NEK 439-1 og NEK 439-2) eller kanalskinnesystemer (se
NEK 439-6), kan disse metalliske kapslingene eller rammene brukes som
beskyttelsesjordleder, forutsatt at følgende tre krav er oppfylt:
a) den elektriske kontinuiteten i de metalliske kapslingene eller rammene er sikret ved
konstruksjon, eller ved egnede koblinger, for å sikre beskyttelsen mot mekanisk, kjemisk
eller elektrokjemiske svekkelser, og
b) de metalliske kapslingene eller rammene er i samsvar med kravene i 543.1, og
c) de metalliske kapslingene eller rammene tillater tilkobling av andre beskyttelsesjordledere
ved hvert forhåndsbestemt avgreningspunkt.
Fint at ingen har svart, ser jeg har utrykt meg feil.
Korreksjon;
" Etter min mening må det også være seperat jordleder, i tillegg til faselederene. "