Hei, Jeg skal beregne OV til et industribygg (IT-Anlegg) og sliter litt med avgjørelse av OV.
Det er opplyst at ved OV større enn 80A medfører trafobytte. KV i anlegget er satt til 80A
Ik maks 7,8kA
Ik min 2,1kA
Jeg har regnet ut kurser og da blir det 10+10+20+13+10+16+25+16+13+15+10+10+15+10+32=225A
Så korrigerer jeg verdien i henhold til samtidighetsfaktoren. I montørhåndboken så er det anbefalt at over 10 kurser i et industribygg gir en samtidighetsfator på 0,6.
Da får man I ov 225*0,6=135A
Og siden OV er trefaset mens alle kurssikringene er tofas så deler vi på 3.
I ov=135A3=77,9A
Her fant jeg et 80A Kombivern fra Schneider el-nr 1610039.
Det står "Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V er 20 kA"
Inntakskabelen min har installasjonsmetode A1 og fremgår at minste tversnitt med strømføringsevne større enn valgt overbelastningsvern er 3x35mm2 Cu (Iz = 89A)
Jeg har hørt at hvis OV er lik KV så må det være samme produsent og smeltesikring men hvordan er det på kombivern?
IbInIz = 77,9A80A89A
er dette en riktig måte å regne på? Også har jeg lest at det er krav til 20% utvidelse på OV men da er løsningen feil pga kravet?