Ser at de fleste jordfeilautomatene har en bryteevne på 10kA opp til 20A sikringer.
Men de som er 25A og oppover har bare 6kA.
Hva er grunnen til dette..?
Ser at de fleste jordfeilautomatene har en bryteevne på 10kA opp til 20A sikringer.
Men de som er 25A og oppover har bare 6kA.
Hva er grunnen til dette..?
Det finnes ikke noen krav om at de må være 10kA..?
Siden dette er satt som "Standard" på de fleste jordfeilautomatene opp til og med 20A.
Det er fullt mulig å få høy nok bryteevne for ulike typer vern, men dette må avklares i henhold til dokumentasjon fra produsent/leverandør. Om man er i tvil bør man ta kontakt med sin vernleverandør.
Krav til bryteevne er gitt i avsnitt 431.5.2 i NEK 400:2018 (Icu > Ikmaks).
Et vern må altså ha en oppgitt bryteevne fra vernleverandør, som minst er like stor som største kortslutningsstrøm der det blir plassert.
For å finne vernets bryteevne må man altså se i leverandørens spesifikasjoner for det aktuelle vernet.For en jordfeilautomat kan f. eks. følgende opplysninger være gitt av leverandør:Bryteevne i henhold til EN 60898 (Bolig - usakkyndig): 10 kA ved 230V, og bryteevne i henhold til EN 60947-2 (Industri - sakkyndig/instruert): 30 kA ved 230V.
Etter sløyfemåling-kortslutningimpedanse kan Du bestemme hvilken "apparat" må man velge 6 eller 10kA. Det finnes også andre verdier, men 6 og 10 er standard.
Sannsynsligvis plassmangel, 32A vern må slukke en større energi ved kortslutning og da må lysbuekammer/bryter være fysisk større også. Obs, Eaton sine jordfeilautomater er helt ned i 4kA.
Obs. Du kan finne også 32A Eaton jordfeilautomat med 10kA.
Du må vurdere forventet kortslutningstrøm hvis det kommer ca 7kA kan Du montere brytter med maksimal 6kA?