Vi har montert elbilladere med Innebygd RCD-beskyttelse (AC 30 mA / DC 6 mA).
Det er brukt Tec-flex kabel som er dobbelt isolert frem til lader og standard automater i sikringskapet.
Nå har vi fått rettemelding fra DLE hvor de krever at der kablene er spisset ut må det dobbelt-isoleres. D.v.s. inne i sikringsskapet og i kapslingen til elbilladeren.
Er det nødvendig?
Inne i kapslingene er kabelen mekanisk og berøringsbeskyttet og er kun tilgjengelig for sakkyndige personer...
Hva som er nødvendig er vel gjenstand for en vurdering. Utgangspunktet er at alt skal være klasse II. Vanligvis lurt å "holde seg inne" med DLE.
Hvis du har diskutert dette med DLE, og de står på sitt, er det opp til deg om du vil lage noe mer ut av situasjonen, eller om du innfinner deg med vurderingen til DLE.