Dybde på nedgravd kabel

Hei, jeg har fagprøve nå og har fått i oppdrag om å prosjektere en kurs til brønnpumpe 37m unna fordeling i en utebod. Jeg har valgt å legge rør på hele strekningen. Ref. inst D1 blir det vel da.

Lurte i utgangspunktet kun på hvilken standard jeg kan referere til om dybde til nedgravd kabel/trekkerør. Ser DSB henviser til Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg §5-3 Utstyr og Kabler: Som krever 0,4m jordoverdekning på kabel med mekanisk beskyttelse, eller 0,6m uten ekstra beskyttelse.

Sier NEK400:2022 eller tilsvarende noe om dette?

Nei, det finnes ikke noe krav til nedgravningsdybde for kabel i henhold til FEL. Dette er noe som skal risikovurderes ut ifra Tabell 51A i NEK 400:2022.

Om dette er IT-nett må du huske å beskrive egen jordelektrode for fordelingen i uteboden.

Takk! Da er det ikke rart jeg ikke fant noe om dette.

Det er TN-Nett og kun en kurs som skal strekkes bort til uteboden fra sikringsskapet i boligen. Derfor ikke nødvendig med egen elektrode slik som jeg har forstått. Ellers er alle andre beregninger om spenningsfall, kortslutning og overbelastning OK.