Regelverket rundt tilfluktsrom har vel muligens vært oppdatert noe de senere år, men kan noen svare på om det er krav om egen strømmåler/eget abbonement i tavlen for rommet? Det gamle regelverket fra Sivilforsvaret beskriver egen kabel forlagt i bakken inn til rommet - men om da kabelen kommer fra byggets hovedfordeling må det kravet vel gjelde for byggets inntakskabler
Krav til måling er omfattet av leveringsbetingelser fra netteier, og regulert av NVE.
Aktuelt regelverk fra DSB er fel, som viser til NEK 400. Tillegg 805A, i NEK 400:2022, spesifiserer tilleggskrav for installasjoner i tilfluktsrom. For tilfluktsrom som inngår i en bygning åpner avsnitt 805A.302.2.2.301.2 for egen tilførsel fra det allmenne distribusjonsnettet, eller forsyning via bygningens tilførsel.
Eventuelt krav til egen strømmåler for tilfluktsrom må altså avklares med bygningens eier (eventuell internmåler), eller med netteier (om egen tilførsel).