Elbillader i eldre bolig

Hei. I elsikkerhet 91 står det att ved montering av elbillader skal det monteres overspenningsvern foran installasjonen eller i lader.

Om man monterer elbillader fra en kurs i tavle nr 2 i en eldre bolig før krav om overspenningsvern. Kan man bare montere overspenningsvern i den aktuelle tavlen der man tar ut kurs til lader, eller må man montere OS også i foranliggende tavler ?

Regner med att OS i aktuelle tavle er like bra som i lader.

Krav om overspenningsvern ved lading av elbil gjelder kun for ladeinstallasjonen (elbilens batteri). Men selvfølgelig er det beste å sørge for overspenningsbeskyttelse for hele installasjonen.

Har du forskrift på dette som kan fremlegges ved spørsmål?

Krav i FEL og NEK 400 gjelder generelt ved nyinstallasjon og større ombygginger, ref. Elsikkerhet nr. 78.

Dessuten gjelder dagens krav også for nye kurser, men kun begrensa til den aktuelle kursen, og ikke oppstrøms (= nærmere inntaket) denne. For eksempel er det ikke et eksplisitt krav til installasjon av overspenningsvern ved utvidelse med en ny kurs, med unntak av kurs for ladeinstallasjoner.

Dette kommer fram av helheten i FEL, NEK 400 og avklaringer i bladene Elsikkerhet fra DSB.

Takker for gode svar.

All honnør til Trainors forum.