Faglig ansvar fordelingsnett

Er det krav til Faglig ansvarlig på fordelingsnett (e-verk)?

Jeg finner at det gamle begrepet sakkyndig driftsleder dekkes av første ledd i FEK §7, men ikke hvordan driftsleder/-ansvarlig kan kobles opp mot FA. Det er greit dersom e-verket utfører arbeid for andre, da må de ha FA med instalatørprøven som alle andre, men hva gjelder dersom de bare arbeider på egne anlegg (HSP/LSP)?

Som du skriver er krav til driftsleder gitt i FEK § 7 første ledd.

Følgende er beskrevet av DSB på side 9 i Elsikkerhet 84; «Sakkyndig driftsleder» dekkes av paragrafens første ledd, men kravet om samtykke fra DSB er fjernet. Foretak som tidligere har påtatt seg drift av høyspenningsanlegg tilhørende andre kan fortsatt gjøre dette under forutsetning av at det foreligger en skriftlig avtale som beskriver ansvarsfordelingen og at foretaket har ansatt en faglig ansvarlig som oppfyller kravene i første ledd.

FEK § 3 beskriver blant annet følgende: Registreringsplikten gjelder ikke den som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg. Dette vil gjelde for nettselskaper/everk, som allerede er kjente tilsynsobjekter for DSB. Slik jeg forstår dette er driftsleder også å regne som faglig ansvarlig i virksomheten, og ovennevnte krav til kvalifikasjoner iht. FEK § 7 første ledd gjelder.