Feilsøking av jordfeil på båt

Hei! Er ganske fersk i gamet som skipselektriker på båt. Så jeg lurer på om dere har noen tips når det gjelder feiløking av jordfeiler? Akkurat nå er det snakk om en 690V jordfeil, men tar imot tips når det gjelder både 690V, 230V og 24VDC jordfeiler da vi har mye av det ombord. Hvilke metoder anbefales?

NB dersom du bruker tavlens jordfeilinstrument til feilsøkingen; vær obs på at enkelte instrument (eks Deif Sim-Q MKII) har ulike moder. Står det i feil mode er det vanskelig eller umulig å finne feilen ved å legge inn og ut kurser. Eks Deif instrumentet skal stå i "Fast mode" ved feilsøking. Det er mange som har brukt mye tid på å legge inn og ut kurser uten å lokalisere feilen pga instrumentet har stått i feil mode.

Fra beskrivelsen av Sim-Q MKII:
https://www.deif.com/products/...

  • Normal mode (IMD type: AC/DC)
    Long measuring cycles and relatively long response time, but immune to disturbances. Depending on the capacitance and DC levels, the response time can be between 10 and 7,000 seconds (2 hours).

  • Fast mode (IMD type: AC)
    Short response time. Used for fault location when several groups have to be switched in/out. The measurement does not compensate for capacitance and DC levels!

  • Test mode
    Used for self-test of warning/relay function and adjustment of set point. When the mode is selected, the relay is activated and the meter shows the actual set point value. Use the knob on the rear side of the housing to adjust set point to desired value, and then select monitoring mode for measuring.

Feilsøking av jordfeil krever systematisk tilnærming og riktig verktøy – uansett om det gjelder 690V, 230V eller 24VDC. Her er anbefalte metoder og tips for skipselektrikere.

Generelle prinsipper for jordfeilsøking

  • Start med isolasjonsmåling: Bruk en isolasjonstester (megger) for å måle mot jord. Dette gir en indikasjon på hvor feilen kan ligge.
  • Del opp systemet: Koble ut komponenter og måle seksjonsvis for å snevre inn feilen.
  • Bruk lekkasjestrømtang: Kan måle strøm til jord uten å koble ut anlegget – nyttig ved driftssituasjoner.
  • Loggfør alt: Noter måleverdier, tidspunkt og utstyr involvert. Jordfeil kan være intermitterende.

Feilsøking på ulike spenningsnivåer

🔹 690V (typisk for motorer og kraftsystemer)

  • Høy risiko – alltid spenningsløs før måling
  • Bruk isolasjonstester med riktig spenningsområde (minst 1000V testspenning)
  • Sjekk motorer, kabler og koblingsbokser – fukt og varme er vanlige årsaker
  • Vær obs på at jordfeil kan oppstå i viklinger eller terminaler

🔹 230V (vanlig for forbrukere og tavler)

  • Bruk jordfeilbrytere som indikator
  • Isolasjonsmåling mellom fase og jord
  • Koble ut kurs for kurs og mål separat
  • Sjekk stikkontakter, varmeelementer, lysarmaturer

🔹 24VDC (kontrollsystemer, sensorer, alarmer)

  • Jordfeil kan være vanskelig å oppdage – ofte lav strøm
  • Bruk multimeter med høy oppløsning eller lekkasjestrømtang
  • Sjekk for galvanisk kobling til jord via komponenter som releer eller sensorer
  • Fukt og korrosjon i koblingsbokser er typisk årsak