"Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?"

Hei.

I risikovurdering står følgende punkt:

- "Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?"

Hva er typiske slike spesielle krav i en "vanlig" bolig installasjon?

Lurer da også på om man skal tette rør som går ut av bolig; til utelys og utestikkontakter? Jeg skal skrå røret ut for å forhindre vanninntrenging, men bør man også tette røret? Tenker da i forhold til for eksempel isolasjon/varmetap.

Avsnitt 527 i NEK 400:2018 stiller krav for å begrense brannspredning, og følgende henvisning er gitt i 527.2 Tetting av gjennomføringerVEILEDNING - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) inneholder spesifikke krav til gjennomføringer og brannklasser.

I delnorm 823 Elektriske installasjoner i boliger er det følgende henvisninger til TEK:823.132.1 Prosjektering - GenereltVEILEDNING 2 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) har føringer for universell utforming og tilgjengelighet. Disse føringene kan ha innvirkning på utforming av elektriske installasjoner og plassering av utstyr.VEILEDNING 3 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) krever at røkvarslere og alarmsentraler i installasjonen tilkobles boligens strømforsyning og har batteribackup. Hvor det er behov for flere røykvarslere, skal disse være seriekoblet.823.537.101 Stikkontaktuttak i boligVEILEDNING 2 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) krever for tilgjengelig boenhet at tilstrekkelig antall stikkontakter plasseres slik at de kan betjenes av personer med funksjonsnedsettelse. Stikkontakter som forutsettes betjent i daglig drift må monteres minst 0,5 m fra innvendige hjørner.