Hjelp med utregninger

Du skal installere en tofasemotor på 6 kW. Kabelen lengde er 42m(forlegningsmåte C ). Kobles til 230V IT-nett.

a) Beregn Ib, Iz og In

- jeg skrev Ib = 26 A. 6kw/230V. er dette riktig? eller mangler jeg noe?

b) Beregn motstanden i kabelen samt spenningsfallet

- jeg fikk 0,3675 ohm og 9,5V spenningsfall, er dette riktig?

jeg gjor resitivitet * 2 * Lengde / Tverrsnitt

Tverrsnittet er 4mm

a)

Ja du har funnet Ib som er belastingstrømmen, men du mangler In som er vernet og Iz som er kabelens strømføringsevne.

Ib <= In <= Iz, er et krav som må kontrolleres (7.2.3.3) etter du har funnet verdiene.

Google "beregning av vern og kabeltverrsnitt", så har nelfo en fin mal på dette

b) Spenningsfallet stemmer. Sjekk gjerne spenningsfallet i prosent, da dette ikke bør overstige 5%

?u = ?U x 100 / U

?u = Spenningsfall i prosent

?U = Spenningsfall i Volt