Hva brukes cos pi til?

Hei,

Jeg har fått utdelt fagprøven min og sliter litt med forståelsen.

Det er et IT-anlegg, kontorbygg, egen underfordeling til kontorlokalet, hovedfordelingen er i underetasjen 40 meter unna. Her får jeg kun oppgitt en Ikmaks=6kA og cos=0,9.

Hva skal man bruke cos til her? Jeg ser at formelen til utregning av spenningsfall kan man bruke cos pi men er det nødvendig? Er det kanskje en annen utregning man skal ha bruk for den?

Takk for svar

Cos? inngår i beregning av effekt, og beskrives som effektfaktor. Den utgjør faseforskyvningen mellom strøm og spenning i en vekselstrømkrets. En panelovn utgjør en ren resistiv belastning (ren ohmsk last, R), og cos? har ingen relevans for slike laster. Men for de fleste belastninger (som f. eks. en motor eller en lysarmatur) inngår også induktive (L, spole) og/eller kapasitive (C, kondensator) ledd.

Vi er vanligvis ute etter den aktive strømkomponenten og det reelle spenningsfallet i en krets, og må da ta med cos? i beregningene våre.