Hei, er det noen som kan svare på om det er krav til Fagbrev som Energimontør eller Gruppe H for å kunne være LFS på høyspentinstallasjoner?
I Elsikkerhet 89 side 6 beskrives dette utfyllende. DSB setter som hovedregel att arbeid som faller inn under virkeområdet til FEK att krav i denne forskrift da skal gjelde.
Bra besvart av Sigurd, med henvisning til Elsikkerhet 89. Utgangspunktet er relevant fagbrev (energimontør) i henhold til FEK § 6, alternativt at LFS tilfredsstiller FEK § 7.
Om anleggseier ønsker at personer som ikke tilfredsstiller FEK skal ha rollen LFS (eller AFA), så må dette begrunnes i virksomhetens internkontroll. Ref. også til forord til FSE, samt FSE § 6 med veiledningstekst.