Har en Weidmuller koblingsboks som ikke har utvendig merkeskilt. Det er tydelig merkeskilt innvendig i boksen, se vedlegg. Er det absolutt krav til utvendig merking på utstyr.
Hei, takk for fint bilde.
Dette er merkingen for boksen uten innhold, et såkalt "Komponent" merkeskilt, så denne er ikke tillatt å installere i Ex områder i henhold til IEC 60079-14:2014 pt. 15.1. Dette kan du se ved at det er en "U" i slutten av sertifikatreferansenummeret. Som du ser mangler også temperaturklasse, dette fordi den ikke er godkjent med innhold. Sluttmerkeskiltet skal være utvendig på hoveddel i henhold til IEC 60079-0:2018 pt 29.2 og være plassert så det er synlig etter installasjon.
Det som antageligvis har skjedd, er at den som har bestilt boksen har bedt om en "tom boks", skulle nok presisert hva man har tiltenkt å ha inni, for eksempel rekkeklemmer, hva slags tverrsnitt på ledere og strømnivå. Dette kan muligens løses med å ta en telefon til leverandør og forklare hva den skal brukes til og be om å få tilsendt relevant merkeskilt som hører til boksen, evt. få ny boks med merkeskilt.