LED indikator som "enkelt apparat"

Hei

Jeg har tenkt å bruke en trykk bryter med to kontaktsett og en LED indikator som enkelt apparat.

Tanken er å bruke en Schneider Electric Harmony XB4 trykk bryter med to NO kontakt og LED. Siden den er modul basert så er hvert kontakt sett og led bygget inn i hver sin modul. Det vil si at det skal vøre nok fysisk avstand mellom kretsene.

Spørsmålet er om LED er innenfor regelverk. Den har spec på 19,2-30V DC med 18 mA strømforbruk. Tenkte å sette denne bak en MTL7707+ barriere slik at selv med feil/kortslutning internt i LED så vil barrieren hindre tilgjengelig energimengde til EX området.

Er dette riktig fremgangsmåte? Eller er det noe jeg ikke ser?

mvh

Olaf Langeland

Hei.

Diode er oppført som eksempel på Enkelt apparat, passiv komponent i NEK EN IEC 60079-14:2024 Pt. 6.14.11.1, se også det nye Annex Q i samme standard. Der står det om temperatur klassifisering og flytskjema for vurdering av Enkelt apparat og dokumentasjon.

Her er fysisk bilde av bryter jeg tenkte å bruke.