LFK og spenningskontroll

Hei,

Jeg har et spørsmål rundt praksis for spenningskontroll av LFK ved arbeid på høyspenningsanlegg.

Situasjonen er som følger:

LFK utfører frakobling og sikring mot innkobling, og klargjør anlegget før melding gis til LFS. Endepunktsjord skal ikke etableres. Det er LFS som skal overta anlegget og etablere arbeidsjord.


Spørsmål:

Skal LFK i en slik situasjon foreta en spenningskontroll før melding gis til LFS selvom endepunksjord ikke etableres.

Eller er det tilstrekkelig at spenningskontroll utføres av LFS etter at melding er gitt fra LFK som en del av etablering av arbeidsjord.

På forhånd takk for svar!

Det er tilstrekkelig at det kun er LFS som foretar spenningskontroll ifm etablering av arbeidsjord.
Med mindre netteier har egne prosedyrer/instrukser som tilsier noe annet.
LfK sitter som regel på en sentral, og er avhengig av hjelp fra LFS evt Kobler for å sikre mot innkobling.

Der leder for kobling (LFK) kun utfører koblinger og ikke skal etablere endepunktsjord skal ikke LFK gjennomføre spenningskontroll. Dette skal påses/utføres av Leder for sikkerhet (LFS) når sikringsarbeidet for arbeidsstedet skal gjennomføres.

Som Olav Fossdal nevner kan enkelte netteiere ha tilleggsrutiner rundt dette. Normal praksis er også att den som skal være LFS for arbeidet vil i koblingsarbeidet ofte være den som er utpekt til å være kobler i felt og assistere LFK med kobling og sikring mot innkobling.