Luftstrekk til garasje

Hei,

Skal muligens legge opp strøm til en garasje som er bygget, uten at noen har tenkt på strømtilførsel..

Er asfalt mellom garasje og hus, kunde ønsker ikke graving..

Noen tanker/referanser mot NEK som sier at vi kan/ikke kan gå med luftstrekk mellom bolig og garasje?

jr

Om generelle krav i FEL og NEK 400 er ivaretatt (som f.eks. Tabell 51A i NEK 400), er det ingenting i veien for å ha luftstrekk fra bolig til garasje.

Neppe den beste løsningen for kunden, men "penga rår".