Jeg har montert tre nye jordfeilautomater. 2 for kurser med gammel kabling og 1 kurs med helt ny kabling. Alle 3 vern løser ut ved betjening av testknappen på vernet. Ingen av vernene løser ut ved bruk av installasjonstesteren. Testen går "igjennom" og svaret jeg får er: ikke godkjent, Uc: over 99.9V. Kontinuiteten er utmerket for alle kurser. Anlegget er i en gammelt stall med luftstrekk, jordelektroden er ukjent.
"Resultatet" er vel strengt tatt godt nok da jordfeilautomatene løser ut ved bruk av test knappen slik NEK400 krever.
Spørsmålet er om det er en forklaring på resultatet jeg får, evt om det er noe feil på anlegget?