Motor vil starte automatisk hvis jeg løser ut vernet

Sitter her med en fagprøve og så på en interaktiv figur i læreboken på nett at hvis jeg bryter sikringen til hovedstrømmen så vil motor starte automatisk igjen hvis sikringen legges inn igjen og det virker ikke helt bra.

Hvordan løser en vanligvis dette? har ikke lyst til å overse dette på fagprøven.

Du kan koble F3 under F1, da vil Q1 holdekontakten tilbakestille seg og F1 ryker.

13-14 er åpen når kontaktor er strømløs så motor vil ikke starte