Offshore høyspentkabler

Hei. Er det noen som kan henvise til krav om stripsing/klamring av Høyspentkabler Offshore? Er vandt med at det skal i trifoilklammer når det er enledere, ofte blir det praktisert at det stripses med vanlig stålstrips hvis det for eksempel er en treleder høyspentkabel. Hvis noen vet hvor dette står beskrevet så del det gjerne.

Hei, generelt så er det jo slik at man skal bruke klammer som takler kortslutningsstrømmen i anlegget.

Procab og andre kabel leverandører leverer disse. F.eks Ellis patents sin Vulcan.

De kan bistå deg med riktige klammer der.

IEC 61892 serien er gjeldende standard offshore. Se 61892-6 pkt 14.5 bl.annet.