Heisann
Har en kunde som planlegger å bore energibrønn og montere radioatorer rundt i hele huset for oppvarming.
Huset er av den alderen at det kun er jording på kjøkken, kjeller og bad. Vil radiatorovner medføre at alle rom må ha jord på alle stikk og lamper?
Ja, dette følger av Elsikkerhet nr. 78: Forutsetningen for beskyttelsestiltaket "ikke ledende omgivelser" endres ved innføring av radiatorer i rommene. Se her: https://elsikkerhetsportalen.n....
Men hvis det kun benyttes vannrør av plast… da vil det vel ikke være behov for å bygge om installasjonen?
Hvis radiatorene ikke utgjør en "annen ledende del - som kan introdusere et elektrisk potensial, vanligvis det elektriske potensiale til en lokal jord", så er det nok ikke påkrevd å bygge om installasjonen nei.
Jeg vil anbefale å avklare dette med DLE før arbeidet utføres.
På slike jobber har jeg brukt Wagobox. Da får du en boks som er enkel å stappi oppi, og som er beregnet å koble wago i. I tillegg har strekkavlastning som er beregnet for PLS-ledninger. Farnell Norge importerer disse.