Samsvarserklæring avvik

Om man gjør et arbeid på en installasjon i en bolig, der man bla. Utbedrer jordingsanlegget pga. manglende jordelektrode. Hva skal man skrive i samsvarserklæringen om jordelektroden som er etablert fortsatt ikke tilfredsstiller krav til berøringsspenning? Installasjonen har stått uten fungerende elektrode i mange år, så elsikkerhetsnivået er økt, men er ikke iht. Forskriftens krav. Grunnen til at det ikke utbedres ytterligere nå er pga snø og tele (håndgraving)

Du bør vente med å skrive samsvarserklæring til jobben er ferdig (når snøen/telen har gått). Dette må du informere kunden om.

Foretaket skal relokalisere til en annen del av landet ila. Vinteren, så det er nok ikke et alternativ

Det viktigste er informasjonen du gir til kunden; at vedkommende må sørge for varig utbedring til våren.
I samsvarserklæringen kan du skrive at det er utført tiltak for å redusere jordelektrodens overgangsmotstand, men at ytterligere tiltak må utføres når jordsmonnet tillater dette våren/sommeren 2023.