Sette strøm på eldre frakoblet anlegg

Kunden har kjøpt hus fra 80-tallet, med utleie i kjelleren. Kjelleren har egen strømmåler. Kjelleren ble koblet ut i 2019, da tidligere eier ikke ville leie ut i kjelleren mer. Ville spare penger ved å koble ut. Det er strøm på måleren, så det er målerens bryter som er lagt ut av everket.

Everket sier at anlegg som er utkoblet i mer enn 1 år skal ha ny samsvarserklæring.

Spørsmål:
Hovedspørsmålet er hva everket kan kreve av kunden/elektriker, før anlegget spenningsettes?

Står det noen plass at anlegg utkoblet over 1 år ikke kan kobles til, uten noen kontroll? Har forstått det at det er normal praksis, men står det skrevet noen plass?

Noen mener at anlegg utkoblet over lengre tid, skal behandles som ny installasjon ved innkobling. Det medfører reinstallasjon. Står det noen plass? Kanskje derfor everket sier ny samsvarserklæring. Jeg svarte de at det kan jeg ikke gi ut, det gis bare ut på eget utført arbeid. Samsvarserklæring på et anlegg fra 80-tallet syns jeg også blir feil. Kontroll kan en derimot lage papir på.

Kan everket kreve noe annet enn frem til måleren? De skal vel bare bry seg om at det er trygt å koble inn kortslutningssikringene. Om det er en feil på en stikkontakt, eller annet, så er vel det eiers ansvar? Og så eventuelt at tilsynet tar en kontroll.

Kan man ikke koble ut sitt eget anlegg i mer enn et år, uten å utløse slike krav? Det er ingen forskjell på dette enn å ta hovedsikringen.

Er det forskjell på om det hadde vært utkoblet i k-kassen, kontra med bryteren i måleren? Enten tatt ut knivsikringene eller fysisk frakoblet. For anlegget er vel strengt tatt spenningssatt her, siden hovedsikringen og måleren har strøm på seg.


Personlig så syns jeg at elektriker skal kunne vurdere dette. Det er forskjell på et industribygg som har stått kaldt og fuktig i 10 år, kontra kjelleren til et hus. Om det hadde vært frakoblet på utsiden, i k-kassen, så hadde man måttet kontrollert frem til måleren/hovedsikringen. Her er det strøm på, så man trenger bare en kontroll i sikringsskapet før bryteren til måleren åpnes.

Så bør man kontrollere de ulike kursene, før man legger inn de. Men at det ikke er et krav for å få strøm på anlegget.

Her skal det pusses opp noe, så deler av anlegget vil bli frakoblet. Sikringsskapet blir fornyet med jordfeilautomater.

Mest aktuelt i FEL er §§ 12 og 16. Gjeninnkobling av gammelt anlegg forutsetter kontroll av at anlegget er egna til forutsatt bruk, og at DLE krever en samsvarserklæring er vel på sin plass.

Det kan også være at privatrettslige avtaler mellom netteier og kunde (leveringsbetingelser med mer) regulerer dette.

Vil FEL være gjeldende her, på et eldre anlegg?

Samsvarserklæring på et hus fra 80-tallet høres feil ut for meg. Er ikke samsvarserklæring noe man skriver på eget arbeid?

Etter hva jeg forstår nå så ønsker de bare å være sikker på at det ikke sier "pang" når de slår på strømmen. På samme måte som når man spenningssetter nye anlegg. De trenger ad egentlig bare å vite at det er trygt inne i sikringsskapet.

Sendte inn bekreftelse til de på epost og strømmen ble satt på. Hun jeg snakket med først som krevde samsvarserklæring hadde sagt feil til meg.

Samsvarserklæring er ikke det viktigste etter min vurdering, men at anlegget er kontrollert og funnet i orden etter den tids regelverk (FEA), samt at eventuelle endringer er i henhold til regelverket som gjaldt når disse endringene ble utført. Innholdet i FEL § 16 er også relevant for en slik kontroll (ikke utgjøre elektrisk fare og være egna til den forutsatte bruken).

For øvrig skal alltid en samsvarserklæring begrenses til det som faktisk er utført av arbeid, og det er også mulig å beskrive at anlegget så langt som mulig er kontrollert og funnet i orden (med aktuelle begrensning som f. eks. kun stikkprøvekontroll av koblinger).