I henhold til NEK 399:2022 6.11.9.2 kan det monteres utvidet tilknyttningsskap (TKS) dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs direkte fra TKS. Er dette et krav eller bare en mulighet?
Hva om kunde allerede har ett eksisterende "vanlig "TKS som er montert tidligere (NEK 399:2018), men nå ønsker ellbilader. Kan man da sette etter elmåler ett nytt effektbegrensende vern (EV/OB) som ivaretar bestilt effekt fra netteier og deretter et vern (jfa) til elbillader etter OB? Alt monteres på ledig skinne under KV og OV.
Er dette i tråd med NEK 399:2022 6.11.9.1, eller må dette i så fall samsvarserklæres som avvik iht NEK 399:2022? Har evt Elsikkerhet hatt noen avklaring om dette?