Skal etablere jordforbindelse til 2 stk utelamper. Disse står på hver sin grindestolpe, på hver side av en vei. Det er kronglete å få lagt opp ny tilførsel til utelampene og tenker derfor å slå ned jordspyd, en for hver av utelampene og legge opp separat jordingsleder til lampene.
Vil dette være en akseptabel løsning? Finner ikke noe direkte rundt dette i NEK 400-5-54
Er det krav til ekstra merking ved en slik løsning da denne jordlederen/beskyttelseslederen ikke blir tilkoblet hovedjordskinne?
Sikkerhetsmessig vil løsningen kunne fungere greit (og det er jo det viktigste).
En "rød tråd" med tanke på jordingssystemer i NEK 400 er imidlertid oppnåelsen av et godt sammenhengende system. Beste løsning her vil derfor være enten dobbeltisolerte lamper, eller tilkobling av beskyttelsesleder i tilførsel. Er det et IT-/TT-system er dessuten dekningsområde for jordelektroden avgjørende, og avhengig av avstand kan det derfor være behov for egen jordelektrode ved utebelysningen, som et tillegg til beskyttelsesleder i tilførselen.
Det er beskyttelsesleder i tilførselskabel til lampene, men den er tilkoblet gatebelysning på det private området (gatelysene er lavspennings tremaster påmontert lamper i toppen) disse har ikke beskyttelsesleder/PE leder. Dette er nok gjort for at det er kort vei til gatelys masten og for å få de til å tenne samtidig med gatelysene.
Men ved å slå ned jordspyd ved lampene vil det vel bli liten/ingen potensialforskjell ved en eventuell feil i lampene. Om en da står ved siden av lampene og tar på de vil en jo ikke få strømgjennomgang.?
Da blir det nok mest sannsynlig dobbeltisolerte utelamper, siden det blir vanskelig og kostbart å få en sammenhengende jordforbindelse til installasjonen, men skal diskutere nærmere med kunden. Det er forresten et IT system.