Hei!
Jeg har lest installasjonsguiden opp og imente men finner ikke svar. Dersom det er tiltenkt ekom-uttak bak multimediabenk, skal det være seks eller åtte uttak da?
Det er beskrevet at det skal være seks uttak bak multimediabenk og to uttak ved tiltenkt ekom-uttak, kan jeg bake de to uttakene til ekom-uttaket inn i de seks uttakene det er krav til?
Følgende er beskrevet i NEK 400:2022:
823.537.301.6 Multimedia/audiovisuelle enheter
Ved hvert planlagte sted for ekomuttak skal det etableres minimum to uttak i jordet utførelse i samsvar med NEK 502.
Der hvor det er planlagt plassering av flere multimedia/audiovisuelle enheter skal det være minimum seks uttak. Minimum fire av disse uttakene skal være i jordet utførelse i samsvar med NEK 502.
Uttakene spesifisert i dette avsnittet kommer i tillegg til de som kreves i samsvar med 823.537.301.2, 823.537.301.3, 823.537.301.4, 823.537.301.5, 823.537.301.9 og 823.537.301.10.
VEILEDNING - Multimedia/audiovisuelle enheter omfatter TV, musikkanlegg, hjemmekino, streaming enheter, mediesentre, trådløs ruter, modem etc.
Min konklusjon: I ditt tilfelle skal det være minimum seks uttak. Minimum fire av disse uttakene skal være i jordet utførelse i samsvar med NEK 502.
Finnes den noen presisering om uttak for multimedia enheter skulle være innfelt eller utpåliggende? Firma som skal lage elektro installasjon i nybygd hus som standard vi montere utpåliggende og treller 3500,- ekstra for installasjon av innfelt. Det høres veldig rart ut for meg faktisk siden utpåliggende er ikke estetisk og bruker mye plass slik at TV benken må stå lang fra veggen.
Nei, det finnes ingen slike presiseringer. Det er opp til den enkelte elektrovirksomhet å prise sine tjenester slik de vil.