15A kurs med 1,5mm2 fra utelampe til utestikk som styres av samme bryte

Jeg kom over en litt kinkig problemstilling med uplights i en terrasse. Strøm hentes fra nærmeste utelampe som er begrenset med 1,5mm2 på 15a kurs(fast belastning). uplightsene har trafo innebygd i støpselet og er ment til å kobles på en stikkontakt. Det tilsier en variabel belastning og vil da ikke være i henhold. For å slippe å sikre ned kursen så lurer jeg på om det er mulig å merke den utestikken med for eksempel «Kun sakkyndig betjening» eller lignende. Uansett ikke noe optimal løsning. jeg er åpen for forslag

Nei, merking er ikke ok. Ved beskyttelse mot overbelastning iht. avsnitt 432.2 i NEK 400:2018, fast last, skal det uansett ikke være stikkontakter på kursen.