3 fase stikk ute (bolig)

Hei! skal sette opp en 3 fase stikk ute på bolig. hørte noen snakke om at det var krav til høyde på den. Lurer derfor på om det er sant eller kan jeg sette den i høyden kunden vill ha?

For bolig; se avsnitt 823.511 i NEK 400:2018. Samme vurderinger gjelder også for andre områder åpne for barn. Generelt gjelder definisjon av BA2-område i Tabell 51A. Plassering utenfor rekkevidde er tillatt.

Ingen spesielle høyde krav. Høyden må risikovurderes i forhold til ytre påvirkninger der hvor uttaket monteres.

Stikk uten barnevern må vurderes nærmere, når den plasseres i områder hvor barn oppholder seg.

Bolignormen har angitt en høyde for denne stikken.