sitter her å stusser litt over noe imens jeg dimensjonerer noen kurser.
til f.eks induksjonplatetopp og el.bil lader kor det er vanlig å trekke 6 kvadrat fra 25A kurs, men hvorfor er dette lov?
en 6 kvadrat har en strømføringsevne på 34A i forlegningsmetode A1 og I2 verdien til en 25A kurs er 36,25A, da blir ikke kravet om at I2 verdien skal være lavere eller lik Iz verdien opprettholdt.
Eaton har sine OL vern med I2 verdi på 1,3 og da hadde det gått, men utifra det eg kan se så eksisterer ikke 25A i OL.
hvordan kan vi da bruke 6 kvadrat til 25A sikringer? er det noen måte å risikovurdere seg vekk fra at man ikke trenger høgere tverrsnitt enn 6 kvadrat?