Ref inst metode

Hei

Sitter med fagprøven, og har blant annet fått i oppgave å legge åpen installasjon i en bod. Har tenkt at stue og bod skal gå på samme kurs, i stuen er det skjult anlegg(A1). Det blir ca 2m med PR i rør(A2), og så videre inn til boden (C). I kabelberegningen regner jeg med det strengeste kravet som blir A2. i2 ? iZ -> 1,3 x 15 ? 18,5 -> 19,5 ? 18,5

Spørsmålet mitt er da om det er låv til å bruke 2,5mm2 på alt uten om de 2meterne med A2, der bruker jeg 4mm2?

Hele kursen skal ha samme tverrsnitt (kun unntak for utstyr med fast last i henhold til avsnitt 432.2 i NEK 400:2018).

Velger du et vern med I2 = 1,2 x In kan hele kursen være 2,5 mm2. Flere leverandører har vern, både 15 og 16 A, med denne karakteristikken.