Hei
Hvordan ivaretas krav i NEK400 722.533.101 om at hvert tilkoblingspunkt skal forsynes individuelt av en forbrukerkurs beskyttet av et overstrømsvern i lastbalanserte anlegg som benyttes i sameie / borettslag etc?
Hei
Hvordan ivaretas krav i NEK400 722.533.101 om at hvert tilkoblingspunkt skal forsynes individuelt av en forbrukerkurs beskyttet av et overstrømsvern i lastbalanserte anlegg som benyttes i sameie / borettslag etc?
Det er 2 mulige løsninger:
Prosjekterende skriver samsvar med NEK 400:2022, uten dokumentert avvik for avsnitt 722.533.101.
a) Dette er ivaretatt om hvert ladeutstyr har innebygget overstrømsvern i samsvar med NEK EN 61851-1:2019.
b) Om a) ikke er ivaretatt må hvert tilkoblingspunkt være beskytta av forankobla overstrømsvern, som tilfredsstiller en av standardene som er beskrevet i første setning i avsnitt 722.533.101 i NEK 400:2022.
Prosjekterende dokumenterer at sikkerheten er like godt ivaretatt ved valg av annen løsning enn beskrevet i avsnitt 722.533.101 i NEK 400:2022.