Annen ledende del landbruk

Har det alltid vært krav om tillegsutgjevning til annen ledende del, type innredninger i fjøs osv i landbruk?

er dette et absolutt krav/avvik ved en elkontroll iht nek405?

Jeg har forståelse for ønsket om detaljerte, regelstyrte krav til utjevning i områder for husdyr, men det er ikke sannsynlig at NEK 400 kommer til å ivareta dette. Delnorm 705 er europeisk, og et eventuelt norsk ønske om detaljregulering innenfor dette emnet kan trolig best ivaretas gjennom veiledninger, og/eller nasjonale tilpasninger.

Generelt er vi i Norge (NK64) lite positive til at detaljerte prosjekteringsveiledninger skal inngå i normen. Trolig er det mer aktuelt å få inn dette i NEK 400 Landbruk, som er en teknisk spesifikasjon. Denne skal revideres, og det er fritt fram for å komme med innspill, som kan sendes til leder i NK64 Eirik Selvik - eirik@selvik.no.

Lett og si/tenke, litt mer problematisk i praksis når du komme som NEK405 kontrollør (ofte har det både vært DLE og andre kontrollører der tidligere)...

problemet "vårt" er at kunden blir jo forbannet nå dette "plutselig" dukker opp, å han ikke har fått avvik på dette tidligere.

Fint hvis vi kunne fått avgjort en gang for alle hva som må/skal være utjevnet i landbruk:

- Ledende deler av bygningskonstruksjonen (søyler, H-bjelker?)

- metalliske rør inn (vannrør selv om det er plast)?

- Metalliske rør montert på vegg? (melkeanlegg, vannrør osv)?

- Metalliske innredninger (gulv, skillevegger, evt foringsautomater)?

- Utblåsningsrør fra vakumpumpe (ofte ledende og ikke jordet). ?

- Kan noe av det over unnlates hvis det er TN?

Hva med forventet dokumentasjon på jordingsanlegg/utjevninger (nesten ingen har dette)? Dette er jo beskrevet spesifikt i 400-7-landbruk.

Der er som Jens Petter sier mye varierende info/praksis rundt dette, og det hadde vært deilig og legge denne ballen død en gang for alle ;)

En liten til til ;)

Er sikker på at jeg har lest/sett en plass at utgjevninger/jordledere skal merkes på hovedjordskinnen (hva de går til) men ha lett i NEK400-2018 uten og finne det. Noen som vet hvor jeg har dette fra?

Har også prøvd å sette meg inn i dette, vært sendt som spørsmål til lbk, sjekket hvilken oppfatning Omega Holtan har osv, men ingen som vil gi et konkret svar.

Ganske tynt å si at alle andre ledende deler må jordes dersom de samtidig kan berøres.

Stort sett alle jeg har spurt har ingen direkte føringer for hva som skal jordes, og henviser til risikovurdering.

Videre har jeg også etterspurt teknisk løsning for gjennomføring.

Det jeg har kommet frem til, er at det er enighet om at armeringsmatter skal sveises sammen for å gi tilstrekkelig god forbindelse, samt at det skal legges opp utjevningsforbindelse til hver av disse. Men når det gjelder innredning mener flere at det er tilstrekkelig at innredning er f.eks. nedstøpt i betong.

I praksis er det flere firma som kun legger opp en utjevningsforbindelse til alt av armering.

Vanskelig punkt, med flere praktiske utfordringer.

Det finnes derimot et forskningsprosjekt utført i usa på slutten av 80-tallet, som igjen anbefaler mye strengere løsninger for å unngå spenningsforskjeller.

Det finnes mange forskjellige firmaer. -noen faglig dyktige, andre som kun kan montere utstyr.

Men som i flere andre sammensetninger, er det stor forskjell på teori og praksis.

Jeg er enig i at det bør være føringer i norm for å kunne innføre en almen akseptert minstestandard på jordingsanlegg i landbruk!