Nek 400 2022. Må veiledning følges

Må veiledning følges?

I Nek 400 2022 304.3.4.2.1.2 veiledning 1 står det at brytere/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnett vil være i trepolt utførelse...

Må dette følges? Eller kan bryter/overstrømsvern være i 4 polt utførelse da dette bare er en veiledning til punkt. 304.3.4.2.1.2

Skjønner at det er for fremtidig bruk ved flere strømkilder.

Nelfo har i sine nek kurs tatt med at N-leder "skal" skal være uavbrutt.

men er ikke veiledning en anbefaling og ikke bindende om man utfører etter nek 400?

Denne veiledningen beskriver en konsekvens av et normativt krav. Om man velger å ikke følge de normative kravene i NEK 400, må prosjekterende dokumentere en minst like sikker utførelse.