I de fleste bedrifter er myndighet delegert for utstedelse av samsvarserklæring ned til montørnivå via Handyman for eksempel.
På service markedet kan det ofte være flere montører innom samme jobb men bare en som fyller ut samsvarserklæring. Hvordan er ansvarsfordelingen hvis det oppstår en feil på det elektriske anlegget? Tenker da hvis montøren som skriver under på samsvarserklæring utfører sluttkontroll på anlegget, har fått informasjon av de andre elektrikere som også har vært der, men det ved et senere tid skjer en feil på det elektriske anlegget.
Alle montører kan ikke ved større prosjekter skrive samsvarserklæring på sine egne arbeider, da kan det bli mange erklæringer. Men hvor det er to montører som har arbeidet og den ene montøren skriver under på samsvarserklæring. Er det bare montør som skriver under på samsvarserklæring som delvis kan stå til ansvar ved feil på anlegget hvis det er en feil som går til rettssystemet? Vet at eier og installatør også vil være personer med ansvarsforhold i en slik situasjon.
Har snakket med flere montører på samme jobb som ikke vil skrive samsvarserklæring på andre sine arbeider på samme jobb.
Vi hadde akkurat samme problemstilling for noen år siden med flere montører som jobbet aktivt hver for seg på samme oppdrag. Vi løste dette ved at hver enkelt montør fikk hver sin arbeidsordre på oppdragene som hver enkelt skulle utføre. Når oppdraget var ferdig erklærte hver enkelt av montørene jobben under tilbakemelding av arbeidsordren. Til sist utleverte saksbehandleren samsvarserklæring og sluttkontroll til kunden. Blir det feil i ettertid på en stikkontakt er det lett å se på historiske arbeidsordre hvem montør som hadde akkurat den spesifikke jobben.
Men tipper dette scenarioet skjer relativt ofte, men hvordan vil ansvarsfordeling med feil bli i situasjoner hvor dette har skjedd.
Vil montøren som har skrevet samsvarserklæring for oppdraget kunne bli holdt ansvarlig selv om det ikke er han som har gjort feile og hvis sluttkontrollen er utført etter boken.
Hvilket ansvar vil eventuelt falle på installatør og eier hvis det hadde blitt gjort en feil som medførte til Brann eller fare for liv?
Dette er ikke noe unikt. For alle jobber, utenom servicejobber, så er det flere inne i bildet.
Noen har snakket med kunden, noen har prosjektert, noen har utført, noen har kontrollert. Totalt sett er det ofte flere folk som har vært inne, enn man tenker over.
For alle disse jobbene, så må bedriften lage dokumentasjon og da blant annet samsvarserklæringen. Det er ingen forskjell om det er installatøren eller montøren som lager dokumentasjonen.
Å dele dette opp syns jeg virker som en dårlig løsning. Det er først og fremst firmaet, og installatøren, som er ansvarlig. Med mindre elektrikeren har gjort noe virkelig graverende, så er ikke dette noe å være redd for.
Om man er redd og ikke vil signere på slike jobber, så ville jeg heller hatt at en montør er ansvarlig for utarbeidelse av dokumentasjonen. Og så signerer installatøren.
Firmaet/installatøren har hovedansvaret. Arbeidsordresystemet vårt med å kunne gå tilbake i historikken for å se hvem som har gjort hva er ikke for å finne syndebukker, men for å forbedre vårt arbeide. Det vi ønsker å oppnå er å finne ut om det er gjort feil i anlegget pga. manglende opplæring/forståelse eller utydelig instruks/prosedyre for arbeidet.
Vi har hatt denne praksisen i snart 10 år og dette har gjort et løft i firmaet på den måten at vi har forbedret prosedyrer og dermed økt bevistheten til de ansatte.
Vi benytter en lignende metode i vårt firma.
Det er uansett saksbehandler/installatør som sender ut samsvarserklæring. Da sender vi ut en felles samsvarserklæring på hele jobben, men kan gjerne ha flere sluttkontroller.