Antall stikk per m2 og tilleg for varme?

Hei,

Det har vært noen diskusjoner blant elektrikere hvor noen mener at det skal iht til bolignormen leveres et punkt for varme (panelovn el.l) uavhengig av kravet på punkter per m2.

Eksempel 1: Soverom er 6m2. NEK 2018 normen viser til minst 2 uttak for hver påbegynte 4m2. Det vil si det skal være 2 doble stikkontakter i dette soverommet hvor en av dem kan være plassert under vindu for tiltenkt panelovn. Altså 2 stikkontakter.

Eksempel 2: Soverom er 6m2. NEK 2018 normen viser til minst 2 uttak for hver påbegynte 4m2. Det vil si det skal være 2 doble stikkontakter men også en ekstra stikk for tiltenkt panelovn. Altså 3 stikkontakter.

Hvilket av disse er mest riktig for å følge minstekravet i normer og forskrifter?

Minimumskravet i normen dekkes av 2 doble stikkontakter.

Ja, enten elektriske panelovner utgjør hovedoppvarming, eller er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer (ref. avsnitt 823.132.3.101 i NEK 400:2018), skal kursen være dimensjonert for dette formålet.

Greit å legge til at kursen da også må være dimensjonert for elektrisk oppvarming.. Mange som glemmer den delen!