Prøver å lese meg opp på NEK ift antall stikkontakter i næringsbygg/kontorer. Ser at 823.537.01 omhandler bolig, hva kan vi forholde oss til ift næringsbygg og kontorer?
På forhånd takk for svar
Hei,
Prøver å lese meg opp på NEK ift antall stikkontakter i næringsbygg/kontorer. Ser at 823.537.01 omhandler bolig, hva kan vi forholde oss til ift næringsbygg og kontorer?
På forhånd takk for svar
NEK 400 har ikke spesifikke krav til antall stikkontaktuttak i næringsbygg.
Utgangspunktet/intensjonen bør imidlertid være som for boliger, og anlegget må være egnet til forutsatt bruk (FEL § 16).
Behovet for å bruke skjøteledninger bør være minst mulig, og kun midlertidig for lave effekter (ikke mer enn 1000 til 1500 W).