Ved arbeid AUS eller nær ved hsp. luftledningsanlegg (skogrydding, stolpereis etc.) blokkeres GIK for å sørge for varig utkobling av aktuell avgang under en feilsituasjon. Hvordan opprettholdes tilstrekkelig personsikkerhet ved slikt arbeid på nett med jordslutningsspole? Etter å ha pratet med energiverk rundtom er min oppfatning at parameter på vern etc. ikke endres, men at kun GIK blokkeres. Vil ikke dette medføre en betydelig forhøyet risiko for personsikkerheten sammenlignet med lignende arbeid på f. eks isolert nett?

Nei, i utgangspunktet vil ikke dette medføre en forhøyet risiko for personsikkerheten.

Hvorfor ikke?

Jordslutningsspolen sikrer redusert jordfeilstrøm, som betyr redusert fare i anlegg med mye kabel tilkoblet.