Det skal monteres høyspent-trafoer i ett relativ begrenset område, trafokassene er vesentlig større enn selve trafoene.
ettersom funksjonen til trafokassene er berøringsikkerhet, ønsker vi å få avklart om hvor forskriftskrav til avstander gjelder, skal de beregnes fra trafoen eller utside av kasse?
Nb. det er berøringsikker tilkobling på hsp siden.
Jeg skjønner ikke hva du mener med «trafokassene er vesentlig større enn selve trafoene». Har du ytterligere info?
Avstandene gjelder fra kapslingen/tafokassen, FEF 4-4 og 4-5.
Se figur 4-1 Brannbeskyttelse mellom transformator og bygning.
Tipper han mener at kapslingen er "vesentlig større enn selve trafoen".
Spm blir da om evt avstandskrav gjelder fra "trafoen" eller kapslingen. Vil anta at det må gjelde frakapslingen om denne er levert med trafo.
Hei.ja, det er kapslingen rundt trafo, altså en kasse som er en halvmeter lengre i hver retning enn trafo.