Hei
Vi skal legge fleire sett med enledere mellom en trafo og hovedtavle, avstand ca 10 meter. Trafo og hovedtavle er i samme bygg, men ulike rom. anlegget er høyspentmålt, så nettselskapet leverer 22kV inn i HS rommet. Hvilke krav stilles til dimensjonering av medfølgende jording mellom trafo og hovedtavle? Må denne være minst halvparten av faseleder (beskyttelsesleder), eller blir denne å rekne som en hovedutjevningsforbindelse?