Bartec Resistive coupling element

Hei vi har en Bartec 17-9Z62-002. Som vi ønsker og montere i en ikke egensikker krets, i en EX-e kapsling

Kan vi gjøre dette?

Nei, ikke uten videre. Dette er en motstand som kan bli varm avhengig av effekten som blir tilført, i en egensikker krets begrenses denne energien av en barriere i forkant.

En Ex e boks skal ikke inneholde tennkilder, og den skal være sertifisert med innhold. Vanligvis er dette rekkeklemmer der det er oppgitt maks antall i forhold til maks strøm/ tverrsnitt eller effekt. Den kan være godkjent med annet innhold men da skal den være sertifisert med dette og det skal være beskrevet i dokumentasjonen.

Det var det jeg og kom frem til, Takk for raskt svar :)