Exd transmitter montert i et Exe skap

Hei.

Har en 0-250 bars trykktransmitter som jeg lurer på om kan monteres inn i et Exe skap.

Den har løse ledninger som kan kobles rett inn på rekkeklemmene og meningen er å lage et hull i skapet men kontramutter på innsiden slik at transmitteren står montert i selve skapet.

Vil dette være godkjent, eller må det være Exd kapsling for å kunne montere den på denne måten?

Hei,

Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 15.2 kan kun rekkeklemmer monteres i Ex e skap dersom ikke annet er spesifisert i sertifikatet, mulig løsningen er ok men da må den sertifiseres.

Samme med Ex d kapsling, den må sertifiseres med innhold.